3권선 CT 영상분로방식
🛡 운영자 · 16. 07. 23. PM 01:07(수정됨)
조회 3,395
3권선 CT 이용법(영상분로방식)
고저항 접지 계통에서는 접지전류가 진상전류(충전전류)에 비해 적기 때문에 잔류회로에는 전류가 적어 별도로 3차 권선을 두어 오픈델타 결선을 하여 영상전류를 얻는다. 이때 2차회로는 잔류회로가 없는 Y 결선으로 하여야 한다.

- 3차 회로의 영상전류 Io₃= Io × n₁/ 3n₃
- 보통 1차는 1턴, 3차는 30턴 이므로 1차 정격전류의 1/60 이 3차에 나타난다.
- 저항접지 계통에서는 CT비가 300/5(일본의 경우 400/5) 이상에 적용.
- 2차결선은 Y 결선으로 하고 잔류회로를 만들지 않고 계전기 2차측 1개소를 접지한다.
- 3차 권선은 △권선으로 한다.
- 변류비
- 1차 : 2차 = n : 5
- 1차 : 3차 = 100 : 5 = 20(정격전류에 관계없이 일정) - 2차권선은 정상분, 역상분을 3차권선은 영상분을 검출한다.