기사실기
피뢰기 정격전압의 산정
🛡 운영자 · 19. 07. 21. PM 04:57(수정됨)
조회 5,829
피뢰기의 정격전압 = αβVm
α : 접지계수
계통의 어느 점에서도 접지계수가 80%를 초과하지 않는 계통을 말하며. 아래의 값을 적용한다.
- 유효접지계통 : 65~80%, (일반적으로 직접접지계통에 해당)
- 비유효접지 계통 : 80%초과(고 저항,소호리액터 접지)
β : 여유도
부하차단 등에 의한 발전기의 전압상승을 고려한 것.
- 유효접지계통 : 1.1
- 비유효접지 계통 : 1.15
Vm : 계통의 최고허용전압(상 전압으로 한다.)
αβ : 보통 115%로 산정하여 적용하고 있다.