피뢰기 정격전압의 산정

🛡 운영자 · 19. 07. 21. PM 04:57(수정됨)
조회 5,829
피뢰기의 정격전압 = αβVm

α : 접지계수

계통의 어느 점에서도 접지계수가 80%를 초과하지 않는 계통을 말하며. 아래의 값을 적용한다.

  • 유효접지계통 : 65~80%, (일반적으로 직접접지계통에 해당)
  • 비유효접지 계통 : 80%초과(고 저항,소호리액터 접지)

β : 여유도

부하차단 등에 의한 발전기의 전압상승을 고려한 것. 

  • 유효접지계통 : 1.1
  • 비유효접지 계통 : 1.15

Vm : 계통의 최고허용전압(상 전압으로 한다.)

αβ : 보통 115%로 산정하여 적용하고 있다.