  • 전압 강하 (Voltage Drop)

    • 기본 공식: Vd = I(R cosθ + X sinθ)
      • 주의사항: 단상, 3상 등 조건에 따라 공식 앞의 계수(1, √3 등)가 달라지므로 정확한 적용이 중요합니다.
    • 변형 공식: Vd = (P/Vr)(R + X tanθ)
      • 활용: 문제의 주어진 조건에 따라 두 공식을 적절히 선택하여 사용해야 합니다.
  • 전압 강하율 (Percentage Voltage Drop)

    • 정의: 수전단 전압에 대한 전압 강하의 비율 ((송전단 전압 - 수전단 전압) / 수전단 전압 * 100)
    • 활용 공식: 송전단 전압이나 수전단 전압을 계산할 때 사용됩니다. (송전단 전압 = (1 + 전압 강하율) * 수전단 전압)
  • 전력 손실 (Power Loss)

    • 기본 공식 (3상 기준): PL = 3I²R
    • 변형 공식: PL = (P²R) / (V² cos²θ)
    • 핵심: 전압의 제곱에 반비례하고, 역률의 제곱에 반비례하는 관계가 시험에 자주 출제되므로 반드시 숙지해야 합니다.
  • 전력 손실률 (Percentage Power Loss)

    • 정의: 공급 전력에 대한 전력 손실의 비율
    • 주의사항: '전력 손실이 일정할 때'와 '전력 손실률이 일정할 때'의 전력과 전압의 관계가 다르므로, 문제의 조건을 명확히 구분해야 오답을 피할 수 있습니다.
  • 전압 변동률 (Voltage Regulation)

    • 송전선로의 중요한 특성 중 하나로, 다른 값들과 연계하여 이해해야 합니다.