가) 단상변압기 권수비에 의한 단자전압 210[V]이므로 변압기 2차측 전압은 200 × 1.732[V]이어야 한다.


나) 
① 기기가 열화되어 고저압 혼촉이 생기면 저압회로의 옥내배선에 고전압이 침입하여 인체에 해를 주고 옥내 전기 기기를 손상시킨다. 그러므로 고압에서 저압으로 변성하는 변압기 2차측 접지는 제 2 종 접지 공사로 실시한다.

② 제 2종 접지 공사의 접지 저항값은 저압의 전압상승이 150[V] 이상이 되지 않도록 시설한다.  그러나 150[V]를 넘는 경우에는 2초 이내에 고압전로를 차단하도록 하고 있고 저압의 전위상승이300[V]까지 인정하고 있다.


다)
① CT 2차측 fuse를 제거하지 않으면 CT가 개방되어 변류기 1차측전류는 모두 CT의 여자전류가 되므로철심이 과도하게 여자되어 CT가 포화 되는 한도 까지 고전압이 유기되어 CT의 절연이 파괴되고 감전위험이 있다.

② 기기가 열화되어 고저압 혼촉이 생기면 저압회로의 옥내배선에 고전압이 침입하여 인체에 해를 주고 옥내 전기 기기를 손상시킨다. 그러므로 동력변압기 2차측접지는 제 2 종 접지 공사로 접지한다.