배선용차단기 정격
1. 프레임의 크기 및 정격전류
프레임 크기(AF)
30
50
60
100
225
400
600
800
1000
1200
1600
2000
2500
3000
3200
4000
5000
정격
전류(In)
A
3
5
6
10
15
20
30
3
5
6
10
15
20
30
40
50
3
5
6
10
15
20
30
40
50
60
15
20
30
40
50
60
75
100
100
125
150
175
200
225
225
250
300
350
400
400
500
600
600
700
800
800
1000
1000
1200
1200
1400
1600
1600
1800
2000
2000
2500
2500
2800
3000
2500
2800
3000
3200
3600
4000
5000
2. 주회로의 정격사용전압
주회로의 정격사용전압(Ue) V
교류
직류
110
110/220(1)
220
220/380(2)
380
460
600
125
250
500
주
(1) 단상3선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격사용전압이 220V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 110V 인 것을 나타내고, 차단기의 극수는 단극 1소자, 2극 2소자, 3극 2소자 및 3극 3소자의 것이 있다.
(2) 3상 4선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격 사용전압이 380V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 220V 인 것을 나타내고 차단기의 극수는 2극 2소자인 것이 있다.
3. 주회로의 정격 절연전압
주회로의 정격 절연전압(Ui) V
125
250
300
500
600
4. 조작회로의 정격사용전압
구분
조작회로의 정격 사용전압(Us) V
교류
24
110
220
380
직류
24
48
100
200
5. 조작회로의 정격절연전압
조작회로의 정격 절연전압(Uis) V
125
250
300
500
600
6. 정격주파수는 60Hz이다.
7. 정격차단용량의 표준치
정격 차단용량(Icn) A
교류차단기(3)
직류차단기(4)
1000(5)
1500
2500
5000
7500
10000
14000
18000
22000
25000
30000
35000
42000
50000
65000
85000
100000
125000
150000
200000
700
1000
1500
2500
5000
7500
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
50000
60000
75000
100000
주 (3) 교류인 경우는 단락발생 1/2 사이클에서 교류분의 실효치로 한다.
(4) 직류인 경우는 과도현상 소실 후 최대치로 한다.
(5) 부속서 1에 규정하는 유도전동기 보호겸용 배선용 차단기에 적용한다.
1. 프레임의 크기 및 정격전류
|
프레임 크기(AF) |
30 |
50 |
60 |
100 |
225 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
1600 |
2000 |
2500 |
3000 |
3200 |
4000 |
5000 |
|
정격 A |
3 |
3 |
3 |
15 |
100 |
225 |
400 |
600 |
800 |
1000 |
1200 |
1600 |
2000 |
2500 |
2500 |
3600 |
5000 |
2. 주회로의 정격사용전압
|
주회로의 정격사용전압(Ue) V |
|
|
교류 |
직류 |
|
110 |
125 |
주
(1) 단상3선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격사용전압이 220V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 110V 인 것을 나타내고, 차단기의 극수는 단극 1소자, 2극 2소자, 3극 2소자 및 3극 3소자의 것이 있다.
(2) 3상 4선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격 사용전압이 380V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 220V 인 것을 나타내고 차단기의 극수는 2극 2소자인 것이 있다.
3. 주회로의 정격 절연전압
|
주회로의 정격 절연전압(Ui) V |
||||
|
125 |
250 |
300 |
500 |
600 |
4. 조작회로의 정격사용전압
|
구분 |
조작회로의 정격 사용전압(Us) V |
|||
|
교류 |
24 |
110 |
220 |
380 |
|
직류 |
24 |
48 |
100 |
200 |
5. 조작회로의 정격절연전압
|
조작회로의 정격 절연전압(Uis) V |
||||
|
125 |
250 |
300 |
500 |
600 |
6. 정격주파수는 60Hz이다.
7. 정격차단용량의 표준치
|
정격 차단용량(Icn) A |
|||
|
교류차단기(3) |
직류차단기(4) |
||
|
1000(5) |
30000 |
700 |
30000 |
주 (3) 교류인 경우는 단락발생 1/2 사이클에서 교류분의 실효치로 한다.
(4) 직류인 경우는 과도현상 소실 후 최대치로 한다.
(5) 부속서 1에 규정하는 유도전동기 보호겸용 배선용 차단기에 적용한다.
8.기준 주위온도
기준주위온도는 40℃로 한다, 장한시 트립시험일 경우, 주위온도는 원칙적으로 40℃로 하지만 다른 실온에서 시험하는 경우는 제조자가 보증하는 온도보정곡선에 따라 40℃에 대해서 전류 또는 시간을 보정하는 것으로 한다.
8.기준 주위온도
기준주위온도는 40℃로 한다, 장한시 트립시험일 경우, 주위온도는 원칙적으로 40℃로 하지만 다른 실온에서 시험하는 경우는 제조자가 보증하는 온도보정곡선에 따라 40℃에 대해서 전류 또는 시간을 보정하는 것으로 한다.