전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실
기사실기

배선용차단기 정격

🛡 운영자 · 18. 08. 13. PM 01:38(수정됨)
조회 4,622

    1. 프레임의 크기 및 정격전류

    프레임 크기(AF)

    30

    50

    60

    100

    225

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1600

    2000

    2500

    3000

    3200

    4000

    5000

    정격
    전류(In)

    A

    3
    5
    6
    10
    15
    20
    30

    3
    5
    6
    10
    15
    20
    30
    40
    50

    3
    5
    6
    10
    15
    20
    30
    40
    50
    60

    15
    20
    30
    40
    50
    60
    75
    100

    100
    125
    150
    175
    200
    225

    225
    250
    300
    350
    400

    400
    500
    600

    600
    700
    800

    800
    1000

    1000
    1200

    1200
    1400
    1600

    1600
    1800
    2000

    2000
    2500

    2500
    2800
    3000

    2500
    2800
    3000
    3200

    3600
    4000

    5000



    2. 주회로의 정격사용전압

    주회로의 정격사용전압(Ue) V

    교류

    직류

    110
    110/220(1)
    220
    220/380(2)
    380
    460
    600

    125
    250
    500


    (1) 단상3선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격사용전압이 220V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 110V 인 것을 나타내고, 차단기의 극수는 단극 1소자, 2극 2소자, 3극 2소자 및 3극 3소자의 것이 있다.
    (2) 3상 4선식 회로용의 차단기로서 회로의 전압선 상호간의 정격 사용전압이 380V, 전압선과 접지중성선간의 정격사용전압이 220V 인 것을 나타내고 차단기의 극수는 2극 2소자인 것이 있다.

     

    3. 주회로의 정격 절연전압

    주회로의 정격 절연전압(Ui) V

    125

    250

    300

    500

    600



    4. 조작회로의 정격사용전압

    구분

    조작회로의 정격 사용전압(Us) V

    교류

    24

    110

    220

    380

    직류

    24

    48

    100

    200



    5. 조작회로의 정격절연전압

    조작회로의 정격 절연전압(Uis) V

    125

    250

    300

    500

    600



    6. 정격주파수
    는 60Hz이다.


    7. 정격차단용량의 표준치

    정격 차단용량(Icn) A

    교류차단기(3)

    직류차단기(4)

    1000(5)
    1500
    2500
    5000
    7500
    10000
    14000
    18000
    22000
    25000

    30000
     35000
    42000
    50000
    65000
    85000
    100000
    125000
    150000
    200000

    700
    1000
    1500
    2500
    5000
    7500
    10000
    15000
    20000
    25000

    30000
    35000
    40000
    50000
    60000
    75000
    100000

    주 (3) 교류인 경우는 단락발생 1/2 사이클에서 교류분의 실효치로 한다.
    (4) 직류인 경우는 과도현상 소실 후 최대치로 한다.
    (5부속서 1에 규정하는 유도전동기 보호겸용 배선용 차단기에 적용한다.
     

    8.기준 주위온도
    기준주위온도는 40℃로 한다, 장한시 트립시험일 경우, 주위온도는 원칙적으로 40℃로 하지만 다른 실온에서 시험하는 경우는 제조자가 보증하는 온도보정곡선에 따라 40℃에 대해서 전류 또는 시간을 보정하는 것으로 한다.

     

     