전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실
기사실기

선로개폐기(LS : Line Switch) / 기중부하개폐기(Int.SW : Interrupter Switch) / 인터럽터스위치

🛡 운영자 · 18. 05. 28. PM 01:10(수정됨)
조회 6,942

선로개폐기(LS : Line Switch)

 

ㅇ 개요

- 책임분계점에 보수 점검시 전로를 개폐하기 위하여 반드시 무부하 상태에서 사용하는 것으로 66[kV]이상인 경우 적용함

- 22.9[kV-Y] 계통에서는 미사용, ASS 사용

- 300[kVA] 이하의 경우 Int.Sw 사용

- 조작은 한 개의 수직파이프에 3개를 동시에 조작하는 수평연결봉으로 연결되어 지상에서 개폐가 가능하도록 핸들로 연결되어 있

 

 

 

기중부하개폐기(Int.SW : Interrupter Switch)

 ㅇ 개 요

- 22.9[kV-Y] 선로에서 책임분계점의 개폐기로 수전용량 300[kVA] 이하의 인입개폐기로 ASS 대신 사용함
 


 Interrupter Switches(인터럽터 스위치)

  • Polymer Rubber / Porcelain Type Support Insulators (HORIZONTAL TYPE)
Interrupter Switches(인터럽터 스위치) 제품사진
Interrupter Switches(인터럽터 스위치) 구조도

Kyung Dong Interrupter Switchs are made to operate at voltage up 36KV for the applications of Distribution Feeders and customer's substations.

The main characteristics are :
High operation reliability
Simple maintenance & inspection
High dynamic & thermal strength
No external arc
Simple driving mechanism

The above mentioned characteristics are qualified basing upon a combination of public laboratory test and over the year's operational experience.

No Rating(kV)
15 25 35
A 775 850 935
B 460 540 605
C 515 610 710
D 395 490 590
정격사양
Rated voltage(kV) 15 25 35
Rated current Continuous (A) 600/630
Momentary (kA) 40
1sec (kA) 25
Rated Frequency(Hz) 50/60
Basic Impules Withstand Voltage(kV) 110 150 200
Power-frequency Withstand Voltage(kV) 50 70 95
Service Condition Out door
Support Insulator(Porcelain) TR 205 TR 208 TR 210
Operation Manual Operation
Applied Standards IEC 60265-1