전압별 차단기의 선정
차단기 선정의 표준치
차단기의 선정은 정격전류 및 계산한 단락용량을 기준하여 전기적,열적,기계적 강도를 고려하여 여유(일반적으로 단락용량은 계산치의 120-160%)를 두어 선정한다.
[표] 차단기의 정격표준 치(ESB150)
|
정격전압 (KV) |
정격 차단전류 |
정격전류 |
정격 투입전류 |
정격 차단시간 |
||||
|
7.2 |
12.5 |
600 |
- |
- |
- |
- |
31.5 |
8 |
|
25.8 |
12.5 |
600 |
1200 |
- |
- |
- |
31.5 |
5 |
|
72.5 |
12.5 |
600 |
1200 |
- |
- |
- |
31.5 |
5 |
|
170 |
31.5 |
600 |
1200 |
2000 |
- |
- |
80 |
3 |
|
362 |
40 |
|
|
2000 |
|
4000 |
100 |
3 |
[표] 전압별 차단기의 선정
|
구분 |
7.2kv |
25.8kv |
72.5kv |
170kv |
362kv |
|
OCB |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
TCB |
○ |
○ |
|
|
|
|
MBB |
○ |
|
|
|
|
|
VCB |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
ABB |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
GCB |
|
○ |
○ |
○ |
○ |