기사실기
AISS(기중고장구간자동개폐기) 규격
🛡 운영자 · 18. 04. 06. PM 01:46(수정됨)
조회 6,376
AISS(기중고장구간자동개폐기)

- 일체형 기중고장구간자동개폐기(Combination AISS)
- 일체형 기중고장구간자동개폐기(Combination AISS)는 경동중전기(주)에서 특허 받은 CT지지애자를 채택한 신개발 AISS에 사용자의 편리를 위해 한류형 휴즈와 피뢰기를 조합한 기중형 고장구간자동개폐기로 Package Panel 제작시 탁월한 효과를 거둘수 있습니다.
사양
| 정격전압 | 25.8㎸ | 정격차단전류 | 900A |
|---|---|---|---|
| 정격주파수 | 60㎐ | 정격투입전류 | 15㎄ Asym |
| 정격전류 | 200A | 상용주파내전압 | 50㎸/ 1분 |
| 정격단시간전류 | 15㎄ 순시 Asym | 충격파내전압 | 125㎸(1.2X50㎲) |
| 10㎄ 1초 Sym | 돌입전류억제시간 | 0.5, 1.0초 | |
| 3.5㎄ 10초 Sym | 정격제어전압 | DC24V(AC220V Charing) | |
| 최소동작전류 | 상 | 10, 20, 30, 50, 70, 100, 140, 200A, BLOCK | |
| 지락 | 5, 10, 15, 25, 35, 50, 70, 100A, BY-PASS | ||
| LA 정격 | 18㎸ 2.5/5㎄ | 한류형 휴즈 정격 | 24㎸ 5~200A |
| 제품중량(퓨즈제외) | 76㎏ | 적용규격 | KEMC 1126(2007. 8) |
특징
- 변류기 내장 지지애자는 경동에서 신개발한 지지애자를 사용한 AISS에 폴리머 LA와 한류형 휴즈를 장착하여 구조가 간단하고 경량화된 제품으로 Package 수₩배전반용 일체형 고장구간자동개폐기입니다. (특허 제10-0875518호)
- 상간거리가 320㎜로 고용량 휴즈를 장착하여도 상간 절연거리가 충분합니다.
- 폴리머 지지애자를 채택하여 전체 중량이 가볍습니다.
- Porcelain LA를 장착한 제품도 주문 생산합니다.(Polymer LA형과 치수가 동일합니다.)
동작기능
- 과전류 보호기능
- 과전류 Lock 전류이하에서는 최소동작전류 정정치의 1.5배에서 3초를 유지하는 강반한시 특성곡선에 따라 과전류 차단 동작을 합니다.
- 축세 TRIP 기능
- 후비 보호장치의 순시동작으로 고장전류가 제거된 상태에서 자동 TRIP 됩니다.(AISS가 정상 동작시에는 개방되지 않습니다.) 차단 후 개폐기(AISS)가 개방되어 고장구간을 자동 분리하는 기능
- 돌입전류 억제기능
- 변압기나 전동기의 돌입전류로 인하여 오동작하지 않도록 돌입전류 오동작 억제기능이 있습니다.
- 과전류 LOCK 기능
- 정격LOCK전류(800A)이상 발생시 개폐기는 LOCK 되며 후비보호장치 차단 후 개폐기(AISS)가 개방되어 고장구간을 자동분리하는 기능