전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실
기사실기

컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch)

🛡 운영자 · 18. 03. 22. PM 02:06(수정됨)
조회 6,526

컷아웃 스위치(COS : Cut Out Switch)

가. 개 요

    COS는 주로 변압기의 1차측에 각 상마다 취부하여 변압기의 보호와 개폐를 위한 것으로서 단극으로 제작되며 내부의 퓨즈가 용단되면 퓨즈홀더가 중력에 의하여 스스로 개방되므로 용단여부를 쉽게 식별할 수 있다.
    (COS에 퓨즈대신 동봉을 사용할 경우 단로기의 대용으로 사용할 수 있다.) 

나. 종 류

    고압용과 특고압용이 있다.

    1. 고압 COS

    고압용은 보통 자기제 내면에 퓨즈를 장착하는 구조로 되어 있다.

    <표> 고압COS의 규격

    정격전압

    연속 통전전류

    정격 차단전류

    부하 개방전류

    정격주파수

    7.2㎸

    50A

    역율 50% 이하일 때
    1,500A 

    역율 80% 일 때
    10A 

    60㎐

    2. 특고압 COS

    특고압용은 원통형의 자기제 외면에 퓨즈를 장치한 구조.

    <표>특고압 COS의 규격

    정격전압

    정격전류

    정격차단전류(㎄)

    정격주파수

    비대칭 실효치

    대칭 실효치

    25㎸

    100A

    6

    4

    10

    7.1

    12

    8

다. 특 징

    COS는 전력용 퓨즈와는 달리 용단시 FUSE 링크를 교환하여 재사용할 수 있다.

    <표> COS의 정격전류

    정격전류(A)

    1,3,5,6,8,12,15,20,25,30,40,50,80,100

    ★ COS의 차단용량은 10㎄ 이상의 것을 사용하여야 한다.

라. 적 용

    판단기준에는 고압퓨즈에 의하면 포장퓨즈는 1.3배의 전류에 견디고 2배의 전류에 120분 이내에 용단되는 것이어야 한다라고 규정되어 있다.

    1. 변압기 1차측에 설치하는 경우

    일반적으로 변압기 정격전류의 1.4~2배의 범위에서 선정하는 것으로 많은 문헌에 나타나고 있으나, 고압퓨즈의 특성과 부하의 특성을 고려하여야 한다.(보통 1.5배 정도)
    그러나 변압기에 채용하는 과부하보호를 위한 퓨즈의 정격은 과부하운전을 고려하지 않는 경우에는 100%가 적당하며, 정격이 없는 경우에는 직근 상위의 것으로 하는 것이 타당하다. 또한 최근에는 한국전기안전공사의 사용전 검사에서도 cos정격에 대한 지도가 이루어 지고 있는 실정이다.