변류기 오차계급
변류비 오차 또는 위상각 오차 등에 대하여 계급별로 허용범위를 정한 규정으로 각 나라마다 조금씩 다르게 규정하고 있다.
[표] CT의 오차계급 비교표
|
국별\구분 |
계 전 기 용 |
계 기 용 |
||||
|
계급 |
부담 |
허용오차 |
계급 |
부담 |
허용오차 |
|
|
|
C 100 |
B-1(25VA) |
10%(n) |
1.2 |
B-0.5(12.5VA) |
± 1.2% |
|
미국 |
C 10 |
B - 0.1 |
-10% (n) |
1.2 |
- |
± 1,2% |
|
|
5P |
|
5% (n) |
0.1 |
|
0.1% |
|
일본 |
2차용 |
3차용 |
||||
|
1.0 |
- |
-10% (n) |
3G |
- |
± 3% |
|
(주)
1) C 100은 계전기의 오차계급으로서 2차 단자에 100A의 전류를 흘렸을 때 단자전압이 100V이고 오차는 -10% 미만이어야 한다. 즉, 100은 2차 단자전압을 의미한다.
2) B-1은 부담을 나타내며 VA = I²·Z = 25 · 임피던스이므로 B-1은 25·1 = 25VA 이다. 여기서 1은 임피던스를 의미한다.
3) 예 B-0.5 = 12.5VA