대칭좌표법은 불평형 3상 전압이나 전류를 평형의 3성분(상순이 a-b-c인 정상분, 상순이 이와 반대인 역상분 및 각 상에 공통된 단상분인 영상분)의 대칭분으로 분해하여 해석한다. 즉, 각 상마다 대칭분을 합성하면 불평형 3상 전압이나 전류가 얻어진다.

    아래의 식에서

        : 영상전압, 영상전류

        : 정상전압, 정상전류

        : 역상전압, 역상전류

    대칭분전압

    a 상을 기준으로 전압 Va, Vb, Vc라고 하면, a 상을 기준으로 한 대칭분은

    1. 대칭분 전압

      1-1. 각상전압

      1-2. 대칭분 전압

     

    2. 대칭분 전류

      2-1. 각 상전류

      2-2. 대칭분 전류

     

    3. 위상차

    4. 발전기의 기본식

       

    5. 발전회로의 영상,정상 및 역상 임피던스

     

 

1. 비대칭전압과 대칭분전압

    비대칭전압이 Va, Vb, Vc일 때 대칭분을 V0, V1, V2라 하면,

2. 불평형율 = 역상분/정상분

3.  3상교류발전기의 기본식

                          

    • Ea : a 상의 유기기전력
    • Z0 : 영상임피던스
    • Z1 : 정상임피던스
    • Z2 : 역상임피던스
    • 회전기에서는 일반적으로 Z1과 Z2는 같지 않다.

4. 대칭분에 의한 전력표시

    즉, 서로 같은 성분 사이의 전력을 구하여 합하면 된다.