사용전검사 - 전기수용설비
|
검사항목 |
검사세부 종목 |
수검자 준비자료 |
|
1. 외관검사 |
◦ 전선 굵기, 이격거리 및 높이 ◦ 지지물의 경간, 이도, 지지금구류 ◦ 지지물의 기초 및 재료구성 ◦ 전선 접속상태 ◦ 애자련 검사 ◦ 지중전선로 직선접속부 및 단말부분 처리상태 ◦ 지중전선로 방재 조치사항 ◦ 아크발생기구 이격거리 ◦ 충전부분 방호 및 이격거리 ◦ 개폐기 및 차단기 개폐상태 ◦ 접지종별, 접지선 굵기 및 시설상태 ◦ 지락차단장치 또는 경보장치 ◦ 계통보호방식 시설상태 ◦ 기계․기구 보호장치 ◦ 계측장치 및 공기압축기 시설상태 ◦ 절연유 구외유출방지시설 ◦ 감시 및 조작에 필요한 조명시설 ◦ 특고압 전로의 상별표시상태 ◦ 전력휴즈 용량 및 설치상태 ◦ 비상전원 시설상태 ◦ 전선의 배선방법 ◦ 보호울타리 및 위험표시상태 ◦ 제품규격 확인 ◦ 공사계획인가(신고) 내용의 확인 |
◦ 시험성적서 (대상품목에 한함) |
|
2. 접지저항 측정검사 |
◦ 접지공사 종류별 저항 측정 ◦ 매설지선 등의 시설상태 |
◦ 접지계산서 및 설계도 - 전압 5만 볼트 이상 - 공통ㆍ통합접지공사 |
|
3. 절연저항 측정검사 |
◦ 모선, 배선, 전선로 및 기기 ◦ 변압기, 발전기 등의 절연저항 ◦ 케이블의 절연저항 |
|
|
4. 절연내력 시험검사 |
◦ 변압기 및 발전기 등 기계기구 ◦ 케이블 등 ◦ 모선 및 이에 부속되는 개폐기, 차단기 |
◦ 시험성적서 |
|
5. 절연유시험 및 측정 |
◦ 내압시험 ◦ 산가측정 |
◦ 시험성적서 |
|
6. 보호 장치 시험검사 |
◦ 과전류차단장치 ◦ 지락차단장치 ◦ 변압기 보호 장치 - 경보장치 및 차단장치 - 계측장치 ◦ 공기압축 장치 - 공기압축기 용량 및 동작상태 - 안전밸브 - 공기탱크압력 회복장치 - 수압시험검사 ◦ 전력용 콘덴서 또는 분로리액터 - 경보장치 및 차단장치 ◦ 보호 장치 특성시험 - 최소동작시험 - 한시특성시험 - 연동시험 ◦ 전선로 보호 장치 |
◦ 시험성적서 ◦ 안전밸브규격서 |
|
7. 계측장치설치 상태검사 |
◦ 주요변압기의 전압, 전류, 전력 ◦ 특고압 변압기의 온도 ◦ 공기압축기 압력 |
|
|
8. 제어회로 동작 및기기조작시험 |
◦ 차단기관련 시험검사 - 개폐동작시험 - 인터록시험 ◦ 수전설비와 발전설비의 연동시험 ◦ 종합 연동시험 |
ㅇ설계 도면 ㅇ인터록 도면 |
|
9. 전선로검사 (전압5만볼트이상) |
◦ 외관검사 - 전선로 각도에 따른 지지물설치상태 - 전선로 지상고, 이도 및 경간 - 콘크리트주, 목주, 지선, 전선 및 가공지선의 설치상태 - 애자련 및 지지물 설치상태 - 전선의 이격거리 - 철탑의 기초 및 재료구성 - 직선접속부 및 단말부분의 처리상태 - 유입케이블의 누유여부 및 가압장치 - 지중함의 크기, 환기장치 및 배수구조 - 지중전선로내의 조명설비 ◦ 가공전선로 시험검사 - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 - 전파의 허용한도 ◦ 지중전선로 시험검사 - 토목구조물 검사(사업용 검사항목에 준함) - 접지저항 측정 - 절연저항 측정 - 보호장치 및 동작상태 - 가압장치시험 - 전선로 도통시험 |
ㅇ전파방해파 측정 기록서 ◦ 철주, 강관주, 철탑의 규격서 |
|
10. 기타 검사에 필요한 사항 검사 |
◦ 기타 검사기준에 적합여부 |
|