■  수전변압기 용량에 따른 콘덴서 용량계산

 

변압기 용량(kVA)

콘덴서 용량(kVA)

500kVA 이하

변압기용량 × 5%로 콘덴서용량 결정

500∼2000kVA 이하

변압기용량 × 4%로 콘덴서용량 결정

2000kVA 초과시

변압기용량 × 3%로 콘덴서용량 결정

 

 비고)

1. 수전변압기 용량이 1500kVA인 경우 콘덴서용량은 1500kVA × 0.04 = 60kVA의 콘덴서를 변압기 2차측에     설치한다.
2. 상기의 계산식에 의해 설치되는 콘덴서는 한전 배전,송전선로 및 수전변압기의 무효분을 보상해 주기 위     한 목적이며,

3. 자가용 수용설비의 종합역률개선을 목적으로 수전변압기 2차측 모선에 일괄콘덴서를 설치 하는 경우에는     부하의 특성에 따라 다소 차이는 있지만, 초기역률 80%, 목표역률을 95%로 기준할 때 변압기 용량의

    35%±5%에 해당하는 용량의 콘덴서를 설치하여야 한전에서 요구하는 역률 90%이상의 유지, 운용이

   원할 하다.  (초기 및 목표역률을 정확히 제시할 수 있으면 "역률개선 콘덴서용량 산출표"를 이용하여 간단

   하게 필요한 콘덴서 용량을 구할 수 있다.)