기사실기
변류기의 과전류정수와 과전류강도의 의미
🛡 운영자 · 21. 12. 28. PM 09:29(수정됨)
조회 15,494
1. 과전류정수
2. 과전류강도
측정하는 1 차 전류가 정격 1 차 전류보다 큰 경우의 오차 범위 (성능)을 나타내는 정수
- 과전류 정수가 작은 경우 : 정격 전류보다 큰 전류가 흐른 경우의 오차가 커져, 정확한 측정 및 동작 불능
과전류 정수는 " 그 정수 배까지 전류를 흘리면 측정 오차가 -10 %가 되는 점"을 의미한다.
과전류 정수가 10 인 경우 n = 10 이라고 표현합니다.
- n = 10 과전류 상수를 가진 변류기는 정격 1 차 전류의 10 배까지 비 오차 -10 % 이내
사고 전류를 측정하는 용도가 아닌 정격 전류치 에서 사용하는 일반 계기용 CT이면, 과전류 정수를 증가 할 필요가 없다.
계전기용 변류기는 과전류 계전기 등 과대 한 전류가 흐르는 것을 고려한 것으로 과전류에 의한 오차를 최소화로 설계한다.
따라서 과전류 정수의 설정에 주의한다.
- 단락사고시 정격 전류의 수십배 이상의 과전류가 흐를수 있으므로 과전류 정수를 잘못 설정하면 -10 % 이상의 오차가 발생하여 계전기가 오동작 및 오부동작을 할 수 있어 사고에 대비할수 없게 된다.
2. 과전류강도
변류기의 1 차측에 정격 전류 이상의 전류가 흐를 때 기계적 · 전기적으로 견딜 수 있는 한도를 말한다.
측정 대상이 되는 케이블 및 전선 류는 사고로 단락 전류가 흐르는 경우 정상시는 수백 암페어의 전류가 흐르는 계통에도 단락전류가 수천 암페어의 대전류가 흐르는 경우가 있다. 이때 대전류에 변류기가 손상되지 않도록 과전류 강도가 설정되어야 한다.
- 일반적으로 정격 전류의 40 배를 선정하고 있지만, 사고 전류가 큰 경우는 75 배, 150 배, 300 배 등을 적용한다.