CT를 사용함에 있어서 정격부담이 중요한데 JEC-190에 의하면 정격부담이란 규격에 정한 성능을 보증할 수 있는 권선당 2차 또는 3차부담으로 명판에 표시한 값으로 표 8과 같이 정하고 있으며 보호계전기, 계기 등이 정상적으로 동작하는데 문제가 없도록 선정되었는지 확인한다.

 

CT의 정격부담

계 급

정격 2차부담 VA

1.0 3.0

5 10 15 25 40 60 100

 

[비고]

부담은 CT의 부하들인 계전기, 계기, 결선용 전선 등의 임피던스 합으로 정격전류에서 소비 VA 또는 동작전류 값에서 소비 VA로 나타난다. 부담은 낮을수록 좋다.

CT의 오차를 계산하기 위해서는 부담을 정확히 확인할 필요가 있다. 정격부담 이내에서도 부담의 크기에 따라 오차가 다르기 때문이다.

CT의 전부담을 구하기 위해서는 직렬로 연결되어 있는 부하의 합을 구해야 한다. 계산을 정밀하게 하기 위해서는 CT에 결선된 부하의 임피던스를 벡터적으로 합해야 하는데, 산술적으로 합하는 것이 일반화 되어 있다. 직렬로 연결 된 임피던스를 산술적으로 합하여 구한 전부담은 벡터적으로 구한 값 보다 크게 되기 때문에 변류기 선정의 안정성에 득이 되므로 허용되고 있다.