자기여자현상(Self Excitation)
장거리 무부하 선로를 시충전할 경우 선로 충전전류의 영향으로 수전단 전압이 송전단 전압보다 더 높아지는 페란티 현상이 발생할 수 있다. 이에 대한 대책으로 수전단 전압이 정격이 되도록 송전단 전압을 낮추어서 인가한다. 이때 발전기의 여자회로를 개방한 상태 즉, 무여자 상태에서도 90°진상전류인 선로의 충전전류에 의해서 전기자반작용 중의 증자작용이 발생하여 발전기 단자전압이 순식간에 이상 상승할 수가 있는데 이를 발전기의 자기여자라 한다. 수용가 모선에 접속된 자가용 발전기의 단자전압이 발전기 투입시 곧바로 이상상승하여 피해를 주는 경우가 있는데 그 원인은 모선에 접속된 전력용 콘덴서의 충전전류가 발전기의 자기여자 현상을 일으킨 경우가 대부분이다.
방지대책으로는
① 단락비가 큰 발전기를 채택한다.
② 일반적으로 페란티 현상 및 자기여자 현상 때문에 충전전압은 정격의 80[%] 정도로 낮추어서 시충전한다.