전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실
기사실기

차단기 투입조작 트립조작

🛡 운영자 · 17. 04. 30. PM 04:14(수정됨)
조회 4,239
 

구분

특징 및 적용

투입조작
방식

수동조작방식

  • 투입에 필요한 기계력이 인력에 의한 방식.
  • 정격투입전류 16KA이하에 적용

스프링투입 조작방식

  • 투입에 필요한 기계력이 스프링으로 저장된 에너지에 주어진 방식
  • 수동, 전동스프링 조작으로 구분된다.

전기(전자)투입조작방식

  • 투입에 필요한 기계력이 전자솔레노이드의 전기에너지로 주어진 방식

공기조작방식

  • 24KV이상의 차단기에 사용

유압조작방식

  • 24KV이상의 차단기에 사용

트립조작
방식

전압트립방식

  • 직류 또는 교류전원을 사용하며, 보호계전기 또는 조작스위치로 제어한다.

전류트립방식

  • 차단기의 주회로에 접속된 변류기2차 전류에 따라 개폐되는 방식.
  • 상시여자방식과 순시여자방식으로 분류된다.

부족전압

트립방식

  • 부족전압 개폐장치에 인가되어 있는 전압의 저하에 따라 차단기가 개폐되는 방식
  • 개폐코일 전원의 접속방법에 따라 직접식과 계전기를 통해서 접속되는 간접식으로 분류된다.
  • 배선용차단기의 부족전압 트립성능 조건(KSC 8321)

콘덴서 트립방식

  • 상시에 콘덴서를 충전하여 그 에너지로 차단기를 개폐하는 방식.

💬 댓글

아직 댓글이 없습니다.

    댓글은 회원만 작성 가능합니다. 로그인 또는 회원가입