     차단기 선정의 표준치

    차단기의 선정은 정격전류 및 계산한 단락용량을 기준하여 전기적,열적,기계적 강도를 고려하여 여유(일반적으로 단락용량은 계산치의 120-160%)를 두어 선정한다.

    [표] 차단기의 정격표준 치(ESB150)

    정격전압
    (KV)

    정격 차단전류 
    (kA,rms)

    정격전류
    (A, rms)

    정격 투입전류
    (kA, peak 치)

    정격 차단시간 
    (Cycle/60㎐ 기준)

    7.2

      12.5
      25
      31.5
      40

    600
    600
    -
    -

    -
    1200
    1200
    1200

    -
    2000
    2000
    2000

    -
    -
    3000
    3000

    -
    -
    -
    4000

    31.5
    63
    80
    100 

    8

    25.8

      12.5
      25
      40 

    600
    600
    -

    1200
    1200
    -

    -
    2000
    2000

    -
    3000
    3000

    -

    31.5
    63
    100 

    5

    72.5

      12.5
      20
      31.5

    600
    -
    -

    1200
    1200
    1200

    -
    2000
    2000

    -
    -
    3000

    -
    -
    4000

    31.5
    50
    80

    5

    170

      31.5
      40
      50
      63 

    600
    -
    -
    -

    1200
    1200
    1200
    -

    2000
    2000
    2000
    2000

    -
    -
    3000
    -

    -
    -
    4000
    4000

    80
    100
    125
    158

    3

    362

      40

     

     

    2000

     

    4000

    100

    3

     

    [표] 전압별 차단기의 선정

    구분

    7.2kv

    25.8kv

    72.5kv

    170kv

    362kv

    OCB

     

    TCB

     

     

     

    MCB

     

     

     

     

    VCB

     

    ABB

     

    GCB

     