저감절연(低減絶緣, Reduced Insulation)


유효접지 계통에서는 1선 접지사고시 건전상의 대지전압이 비접지계통 또는 비유효접지계통에 비해 낮으므로 정격전압이 낮은 피뢰기를 채용할 수 있다따라서 충격방전개시전압 및 제한전압도 저하하고 그에 협조하여 변압기 및 기타 기기의 절연을 저감할 수 있는 것이다아래 표와 같이 절연단계()의 수치가 공칭전압[kV]를 1.1로 나눈 값보다 낮은 경우를 저감절연이라 한다저감절연의 절연단계()의 수치는 공칭전압의 약 80%로 되어 있고 절연단계에서 1단 저감되어 있다외국에서는 1단 반 또는 2단 저감절연이 이미 실시되고 있다.


공칭전압

[kV]

절연단계

[]

충격시험전압[kV]

교류시험전 압

[kV]

Full

Wave

Chopped

Wave

110

80

450

520

185

154

120

650

750

275

187

140

750

870

325

220

170

900

1,040

395

275

200

1,050

1210

460

※ 본 표는 유효접지계통에 접속되는 변압기에 적용된다.