기사실기
유효접지란?
🛡 운영자 · 17. 02. 23. AM 03:10(수정됨)
조회 8,522
유효접지란 접지계수( Factor of Earthing)가 80%를 초과하지 않는 접지계통을 말한다. 접지계수 란, 1선지락사고가 발생한 경우 고장점에서의 건전상 대지전압이 달할수 있는 최고의 실효치를 사고제거후 선간전압의 실효치로 나누어 %로 표시한 값을 접지계수라 한다. 접지계수가 75%를 초과 하지 않는 계통을 유효접지계라 하고 75%를 초과하는 계통을 비유효접지계라 한다.
※ 우리나라 전력계통의 접지계수는 765kV : 64%, 345kV : 67%, 154kV : 75%, 66kV : 80%로 되어있다.
이 조건은 1선 지락사고시 어느점이든지 영상임피더스 대 정상임피더스의 비가 Ro/X1≤1 , X0/X1≤3의 범이내에 유지되고 1선 지락시의 건전상의 전압상승이 계통전압(선간전압)의 75%를 초과하지 않는 접지계로서 사실상의 직접접지계를 의미한다.