기사실기
염해에 대한 대책
🛡 운영자 · 17. 02. 23. AM 03:06(수정됨)
조회 4,189
염해에 대한 대책
- 구조
막대모양의 자기에 원통형의 턱을 설치하고 상하에 연결용기구를 설치한 애자. - 특징
- 무열화, 무관통으로 불량애자 검출이 필요없다.
- 혼의 설치에 의해 내(耐) 아크 애자로써 유효
- 빗물에 의해 세정작용이 있어 청소가 용이하다. - 변압기 또는 차단기 등의 부싱에는 실리콘 액(두께1~2㎜)을 바르는 실리콘 코팅을 실시하여 누설전류를 줄이는 방법이 취한다.
- 실리콘코팅의 수명
- 중 오염지구 : 약 6개월
- 경 오염지구 : 약 2년 - 제트활선세정
- 제트 노즐로 애자 표면의 염분을 물로 씻어내는 방법
- 인력을 사용하므로 설비비가 저렴하나, 악천후에는 세정이 곤란하고 세정시 사고의 위험이 있다.
- 적용 : 77㎸이하의 경 오염지구 - 고정 스프레이세정
- 기기 주위에 세정노즐을 배치하고 밸브의 개폐에 의해 애자를 일제히 세정하는 방법으로 악천후에도 세정이 가능하다.
대책으로는 과절연, 세정, 실리콘도포, 설비의 밀폐화 등이 있다.
1. 애자류
1-1. 스모그애자(smog insulator)의 사용 ( 과 절연의 방법 채택)
표준애자에 비하여 누설거리를 크게 한 심구애자로서 섬락전압은 높아지나 애자의 제작,연결,청소 등이 곤란하다.
1-2. 장간애자의 사용
건조섬락 특성은 표준애자보다 떨어지나 주수섬락 특성은 표준애자보다 높으며, 빗물에 의해서도 잘 청소되고 소제도 용이하다. ( 과 절연의 방법 채택)
|
|
|
1-3. 실리콘코팅
1-4. 세정
1-5. 애자의 청소주기
1년에 2회(8,9월사이, 1~3월)이상 정기적으로 실시한다.
2. 전력기기
폐쇄배전반에 수납하여 염해의 접촉을 원천 방지한다.