 염해대책의 기본원리

 

3-1. 과절연

절연물의 누설거리를 표준치보다 매우 길게하여 오손또는 습윤에 의한 절연저항이 낮아지는 경우에도 필요한 값을 유지토록 하는 것이다. 그 방법으로는

- 누설거리를 길게하는 방법

- 多段분활을 실시하는 방법

- 섬락거리를 크게하는 방법등이 있다.

 

3-2. 차 폐

절연체표면에 염분과 수분의 침입이 곤란한 부분을 만들어 누설전류를 차단토록 하는 방식이다. 그 대책으로는

- 애자를 深溝形으로 하는것

- 耐鹽血을 사용하는것

- 상기 두가지를 겸용하는 방법이 있다.

 

3-3. 밀 폐

별도의 내염재료로 염해보호 대상설비를 완전하게 밀폐하여 염풍자체의 침입을 막는다. 본 대책은 염해보호대상이 광범위한 송전선로등에 적용할수 없으나 변전소의 옥내화등 지역적으로 한정된 설비에는 유효하게 적용할 수 있다.

 

3-4. 표면처리

절연물의 표면에 오손물이 부착되지 않도록 Silicone Compound등 발수성 물질을 표면에 도포하는 방법이다. Silicone Compound는 전기적 절연성 뿐만 아니라 우수한 발수성과 包含性 작용에 의해 누설통로를 형성하지 않으므로 전위분포의 불평등화를 억제하여 섬락전압을 높이게 된다.

 

3-5. 재질개선

고압인하선등 절연전선의 Tracking발생을 저지하고 부식에 대하여 내후성있는 내Tracking전선등 내염효과를 높일수 있도록 재질을 개선한다.