KEC 전압별 전선의 최소 굵기는 시설 종류에 따라 다음과 같이 규정됩니다.

🛡 운영자 · 25. 07. 19. AM 01:56(수정됨)
조회 3,783

전압별 전선의 최소 굵기는 시설 종류에 따라 다음과 같이 규정됩니다.


 

1. 저압 (Low Voltage)

 

  • 옥내배선

    • 원칙: 단면적 2.5 ㎟ 이상의 연동선

    • 예외 (400V 이하):

      • 전광표시장치, 제어회로 등(전선관 공사 시): 단면적 1.5 ㎟ 이상의 연동선

      • 전광표시장치, 제어회로 등(과전류차단기 설치 시): 단면적 0.75 ㎟ 이상의 다심케이블 또는 다심 캡타이어케이블

  • 가공전선

    • 400 V 이하: 지름 3.2 mm 이상의 경동선 (절연전선은 지름 2.6 mm 이상)

    • 400 V 초과:

      • 시가지: 지름 5 mm 이상의 경동선

      • 시가지 외: 지름 4 mm 이상의 경동선

  • 가공인입선

    • 지름 2.6 mm 이상의 인입용 비닐절연전선

    • 예외: 지지물 간 거리가 15 m 이하인 경우, 지름 2 mm 이상의 인입용 비닐절연전선


 

2. 고압 (High Voltage)

 

  • 가공전선

    • 시가지: 지름 5 mm 이상의 경동선

    • 시가지 외: 지름 4 mm 이상의 경동선

  • 가공인입선: 지름 5 mm 이상의 경동선으로 된 고압 절연전선

  • 옥내배선 (애자공사): 공칭단면적 6 ㎟ 이상의 연동선


 

3. 특고압 (Extra-High Voltage)

 

  • 가공전선 (일반): 단면적 22 ㎟ 이상의 경동연선

  • 시가지 등 시설

    • 100 kV 미만: 단면적 55 ㎟ 이상의 경동연선

    • 100 kV 이상: 단면적 150 ㎟ 이상의 경동연선

  • 제1종 특고압 보안공사

    • 100 kV 미만: 단면적 55 ㎟ 이상의 경동연선

    • 100 kV 이상 ~ 300 kV 미만: 단면적 150 ㎟ 이상의 경동연선

    • 300 kV 이상: 단면적 200 ㎟ 이상의 경동연선