KEC 전압별 전선의 최소 굵기는 시설 종류에 따라 다음과 같이 규정됩니다.
🛡 운영자 · 25. 07. 19. AM 01:56(수정됨)
조회 3,783
전압별 전선의 최소 굵기는 시설 종류에 따라 다음과 같이 규정됩니다.
1. 저압 (Low Voltage)
-
옥내배선
-
원칙: 단면적 2.5 ㎟ 이상의 연동선
-
예외 (400V 이하):
-
전광표시장치, 제어회로 등(전선관 공사 시): 단면적 1.5 ㎟ 이상의 연동선
-
전광표시장치, 제어회로 등(과전류차단기 설치 시): 단면적 0.75 ㎟ 이상의 다심케이블 또는 다심 캡타이어케이블
-
-
-
가공전선
-
400 V 이하: 지름 3.2 mm 이상의 경동선 (절연전선은 지름 2.6 mm 이상)
-
400 V 초과:
-
시가지: 지름 5 mm 이상의 경동선
-
시가지 외: 지름 4 mm 이상의 경동선
-
-
-
가공인입선
-
지름 2.6 mm 이상의 인입용 비닐절연전선
-
예외: 지지물 간 거리가 15 m 이하인 경우, 지름 2 mm 이상의 인입용 비닐절연전선
-
2. 고압 (High Voltage)
-
가공전선
-
시가지: 지름 5 mm 이상의 경동선
-
시가지 외: 지름 4 mm 이상의 경동선
-
-
가공인입선: 지름 5 mm 이상의 경동선으로 된 고압 절연전선
-
옥내배선 (애자공사): 공칭단면적 6 ㎟ 이상의 연동선
3. 특고압 (Extra-High Voltage)
-
가공전선 (일반): 단면적 22 ㎟ 이상의 경동연선
-
시가지 등 시설
-
100 kV 미만: 단면적 55 ㎟ 이상의 경동연선
-
100 kV 이상: 단면적 150 ㎟ 이상의 경동연선
-
-
제1종 특고압 보안공사
-
100 kV 미만: 단면적 55 ㎟ 이상의 경동연선
-
100 kV 이상 ~ 300 kV 미만: 단면적 150 ㎟ 이상의 경동연선
-
300 kV 이상: 단면적 200 ㎟ 이상의 경동연선
-