기사실기
시퀀스 작도법
🛡 운영자 · 17. 02. 18. PM 01:47(수정됨)
조회 4,665
시퀀스 작도법
각종 제어장치에 복잡한 제어회로가 사용하게 되므로 기기 상호간의 접속을 표시할 때 단선접속도, 복선 접속도, 배치도, 등을 보아서는 작동이 어떻게 이루어지는지 제어는 어떤 형태로 이루어지는지 이해하기 어려울 때가 많다. 이러한 불편함을 개선하여 만들어지게 된 도면을 시퀀스 도라고 한다.
1. 시퀀스 작도시의 규칙
1) 모선(제어전원선)은 도면 상하에 가로 선으로 표시하든지(종서), 도면 좌우에 세로선(횡서)으로표시한다.2) 제어 기기 및 접점을 연결하는 접속선(신호선)은 상하의 모선 사이에 세로 선으로 표시하거나((종서), 또는 좌우 모선 사이에 가로 선으로 표시(횡서) 한다.3) 접속선(신호선)은 작동순서에 따라 좌에서 우로, 또는 위에서 아래로 그려 나간다.4) 제어 기기는 작동되지 않은 상태로 하여 전원이 모두 차단된 상태로 그린다.5) 개폐접점을 가진 제어 기기는 그 기구부분이나 지지, 보호 부분 등을 생략하고 접점, 코일 등만으로 표시하며 접점과 코일은 분리하여 표시한다.6) 제어 기기가 분산된 경우에는 그 제어기기 명을 표시한 분자기호를 첨가하여 기기의 관련 상태를 표시 한다.
2. 횡서와 종서
종서란 신호의 흐름 방향이 상하 방향인 것으로 모선은 가로로 위아래에 그린다. 접속선(신호선)은 작동순서에 따라 좌에서부터 우로 그리는 것을 원칙으로 한다.횡서는 신호의 흐름 방향이 좌에서 우로, 가로 방향인 것으로 모선은 세로로 도면 좌우에 그린다.접속선(신호선)은 작동순서에 따라 위에서 아래로 그려 나간다.