기사실기
서지흡수기
🛡 운영자 · 17. 02. 18. PM 01:13(수정됨)
조회 6,039
서지 흡수기{S·A(Application Guide of Surge Absorber)}
가. 설치목적
급격한 충격 침입파 에 대하여 기기를 보호할 목적으로 피보호기기의 단자와 대지간에 접속하는 보호콘텐서 또는 이와 피뢰기를 조합한 것이다.
보호 콘덴서는 충격파의 파두준도를 완만하게 하고, 또 파마장이 짧은 경우는 파고치를 저감 함으로서 발전기 코일의 층간 대지절연을 보호하는데 효과가 있다. 또 파미장이 길 경우에는 피뢰기에 의해 파고치를 떨어뜨린다.
(차단기의 투입,차단시에는 서지가 발생되며 경우에 따라서는 선로에 중대한 영향을 미치므로 전동기,변압기 등을 서지로부터 보호할 수 있는 서지흡수기의 설치가 권장되고 있으며 특히 몰드변압기 및 전동기에 VCB를 설치하는 경우에는 변압기의 보호를 위해 최근에는 반드시 설치하고 있다.)
나. 요구되는 기능
피뢰기와 동일한 기능이 요구됨.
1. 서지 흡수기의 정격
|
계통공칭전압 |
3.3㎸ |
6.6㎸ |
22.9㎸ |
|
정격전압 |
4.5㎸ |
7.5㎸ |
18㎸ |
|
공칭방전전류 |
5㎄ |
5㎄ |
5㎄ |
다. 설치대상의 선정
- ◎ 에 해당하는 경우에는 제조업체와 협의하여 그 설치목적에 적합한 기능을 다할 수 있도록 하여야 한다.
- 설치장소는 되도록 피 보호기기에 가깝게 두고 접지선은 짧게 한다.
|
대상기기 |
계통의 전압 |
||
|
3.3kv |
6.6kv |
22kv |
|
|
유입변압기 |
▲,◎ |
▲,◎ |
▲,◎ |
|
건식변압기 |
★,◎ |
★,◎ |
★,◎ |
|
몰드변압기 |
★,◎ |
★,◎ |
★,◎ |
|
전동기 |
★ |
★ |
★ |
[별표]
★ : BIL(Basic Impulse Level)의 검토후 설치여부 반드시 검토.
▲ : BIL(Basic Impulse Level)의 검토 후 설치여부 검토.
◎ : 변압기2차측에 반도체장비를 설치하고 VCB를 사용하는 경우 설치검토.
라. 설치 위치
- 보호 대상기기의 전단에 설치하며 대부분 개폐서지를 발생하는 차단기의 후단에 설치하고 2차측은 접지한다.
|
|
|