전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실
기사실기

서지흡수기

🛡 운영자 · 17. 02. 18. PM 01:13(수정됨)
조회 6,039
 

서지 흡수기{S·A(Application Guide of Surge Absorber)}

가. 설치목적

    급격한 충격 침입파 에 대하여 기기를 보호할 목적으로 피보호기기의 단자와 대지간에 접속하는 보호콘텐서 또는 이와 피뢰기를 조합한 것이다. 
    보호 콘덴서는 충격파의 파두준도를 완만하게 하고, 또 파마장이 짧은 경우는 파고치를 저감 함으로서 발전기 코일의 층간 대지절연을 보호하는데 효과가 있다. 또 파미장이 길 경우에는 피뢰기에 의해 파고치를 떨어뜨린다.
    (차단기의 투입,차단시에는 서지가 발생되며 경우에 따라서는 선로에 중대한 영향을 미치므로 전동기,변압기 등을 서지로부터 보호할 수 있는 서지흡수기의 설치가 권장되고 있으며 특히 몰드변압기 및 전동기에 VCB를 설치하는 경우에는 변압기의 보호를 위해 최근에는 반드시 설치하고 있다.)

나. 요구되는 기능

    피뢰기와 동일한 기능이 요구됨.

    1. 서지 흡수기의 정격

    계통공칭전압

    3.3㎸

    6.6㎸

    22.9㎸

    정격전압

    4.5㎸

    7.5㎸

    18㎸

    공칭방전전류

    5㎄

    5㎄

    5㎄

다. 설치대상의 선정

    대상기기

    계통의 전압

    3.3kv

    6.6kv

    22kv

    유입변압기

    ▲,◎

    ▲,◎

    ▲,◎

    건식변압기

    ★,◎

    ★,◎

    ★,◎

    몰드변압기

    ★,◎

    ★,◎

    ★,◎

    전동기

    [별표]
    ★ : BIL(Basic Impulse Level)의 검토후 설치여부 반드시 검토.
    ▲ : BIL(Basic Impulse Level)의 검토 후 설치여부 검토.
    ◎ : 변압기2차측에 반도체장비를 설치하고 VCB를 사용하는 경우 설치검토.

    • ◎ 에 해당하는 경우에는 제조업체와 협의하여 그 설치목적에 적합한 기능을 다할 수 있도록 하여야 한다.
    • 설치장소는 되도록 피 보호기기에 가깝게 두고 접지선은 짧게 한다.

라. 설치 위치 

    • 보호 대상기기의 전단에 설치하며 대부분 개폐서지를 발생하는 차단기의 후단에 설치하고 2차측은 접지한다. 