전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실
기사실기

유입,건식,몰드변압기의 특성비교

🛡 운영자 · 17. 02. 16. PM 02:01(수정됨)
조회 7,253
 

    구  분

    몰드

    건식

    유입

    기본절연

    고체

    기체

    액체

    절연구성

    에폭시수지 + 무기물충전제

    공기, MICA

    크레프르지 광유물

    내열계급

    B종 : 120℃

    F종 : 150℃

    H종 : 180℃

    A종 : 105℃

    권선허용온도
    상승한도 

      • 금형방식 : 75℃
      • 무금형방식 : 150℃

    120℃

      • 절연유 : 55℃
      • 권선 : 50℃

    단시간 과부하내량

    200% 15분

    150% 15분

    전력손실

    작다

    작다

    크다

    소음

    연소성

    난연성

    난연성

    가연성

    방재안정성

    흡습가능

    흡습가능

    개방형 흡습가능

    내습,내진성

    매우강함

    강함

    강함

    단락강도

    강함

    강함

    매우강함

    외형치수

    중량

    충격파 내전압
    (22KV의 경우) 

    95KV

    95KV

    150KV

    초기설치비

    X

    X

    O

    운전경비

    O

    O

    X