전기기사 CBT 하이패스
← 📚 학습자료실
기사실기

유입,건식,몰드변압기의 특성비교

🛡 운영자 · 17. 02. 16. PM 02:01(수정됨)
조회 7,265
 

    구  분

    몰드

    건식

    유입

    기본절연

    고체

    기체

    액체

    절연구성

    에폭시수지 + 무기물충전제

    공기, MICA

    크레프르지 광유물

    내열계급

    B종 : 120℃

    F종 : 150℃

    H종 : 180℃

    A종 : 105℃

    권선허용온도
    상승한도 

      • 금형방식 : 75℃
      • 무금형방식 : 150℃

    120℃

      • 절연유 : 55℃
      • 권선 : 50℃

    단시간 과부하내량

    200% 15분

    150% 15분

    전력손실

    작다

    작다

    크다

    소음

    중

    대

    소

    연소성

    난연성

    난연성

    가연성

    방재안정성

    흡습가능

    흡습가능

    개방형 흡습가능

    내습,내진성

    매우강함

    강함

    강함

    단락강도

    강함

    강함

    매우강함

    외형치수

    소

    대

    대

    중량

    소

    중

    대

    충격파 내전압
    (22KV의 경우) 

    95KV

    95KV

    150KV

    초기설치비

    X

    X

    O

    운전경비

    O

    O

    X