전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실
기사실기

변류기의 정격

🛡 운영자 · 17. 02. 02. AM 12:42(수정됨)
조회 4,288
 
    정격 1차전류

    회로의 최대부하전류를 계산하고, 그 값에 여유를 주어서 결정한다.

    • 수전인입회로 및 변압기 회로 : 최대부하전류×125%~150% 
      (MOF의 경우 오차의 보증한도 내의 범위인 최대부하전류의 70-100%로 한다.)
    • MOTOR 부하 : 최대부하전류 ×200%~250%

    [표] 변류기의 정격 1차전류와 정격2차전류의 표준값

    정격1차전류

    정격2차전류

    0.1 / 0.25 /0.3 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7.5 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 24 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 75 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7500 / 8000 / 10000 / 12000 / 15000 / 20000 

    0.1
    1
    5

    정격 2차전류

    일반적으로 5A의 것이 많이 사용되며, 디지털용, 원방계측의 것은 0.1~1A의 것이 사용되고 있다.