단절연(段絶緣, Graded Insulation)
유효접지계통에 접속되는 권선의 중심점단자 절연강도는 일반적으로 30号 이하로 충분하다. 접지전류를 저하시키기 위해 유효접지계통에 접촉되는 일부의 변압기권선 중성점을 개방할 경우 그 절연강도는 선로단자의 1/3 정도이상이면 지장이 없고 또 비유효접지계통에 접속되는 Y결선의 경우도 중성점단자의 절연강도를 단절연이라 한다. 단절연에서 중성점 단자가 직접접지되지 않은 경우 중성점과 대지간에 피뢰기를 설치할 필요가 있다.