전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실
기사실기

기준충격 절연강도 BIL(Basic Impulse Insulation Level)

🛡 운영자 · 17. 01. 23. AM 01:10(수정됨)
조회 7,456

     기준충격 절연강도 BIL(Basic Impulse Insulation Level)

    기기절연을 표준화하고 통일된 절연체계를 구성한다는 목적으로 절연계급을 설정하고 각 절연계급에 대응해서 제정한 기준 충격 절연강도를 말하며, 일반적으로 피뢰기 제한전압의 20~50% 증가로 설치한다.(변압기 절연의 BIL과 동일하게 된다)
    즉, 기기의 충격 절연강도의 보증치로서 이의 80% 이하의 전압이라면 반복해서 인가해도 오랜세월을 견딜 수 있다는 보증치.

     

      전력기기의 종류별 절연강도(BIL)

      정격전압㎸ 

      3.3 

      6.6

      22

      유입변압기

      절연계급 A 

       45

      60

      150

      절연계급 B 

       30

      45

      125

      건식 변압기 

       25

      35

      95

       

       고압 전동기

       

      상용주파 내 전압 

      7.6 

      14.2

      -

       충격파 내 전압

      13.6 

      25.2

      -

      • A레벨 : 표준레벨
      • B레벨 : 저 레벨, 뇌서지 침입빈도가 적을 때