기사실기
과전류 강도(정수)계산
🛡 운영자 · 17. 01. 21. PM 01:54(수정됨)
조회 6,925
정격과전류(과전류강도)
고장전류가 변류기 1차 권선에 흐를 경우 그 변류기의 정격1차 전류 값의 몇 배까지 견딜 수 있는가를 정한 것을 정격과전류라고 하며(CT에 정격부담, 정격주파수 상태로 열적, 기계적, 전기적 손상없이 1초간 흘릴 수 있는 최고 1차전류를 정격1차 전류로 나눈 값), 열적 과전류강도와 기계적 과전류강도를 모두고려하여 변류기의 정격 내전류를 결정한다.
변류기 과전류강도 = 열적 과전류강도+ 기계적 과전류강도 일반적으로 40, 75, 150, 300 등이 있어 특성에 맞는 것을 선택 사용한다.
고장전류가 변류기 1차 권선에 흐를 경우 그 변류기의 정격1차 전류 값의 몇 배까지 견딜 수 있는가를 정한 것을 정격과전류라고 하며(CT에 정격부담, 정격주파수 상태로 열적, 기계적, 전기적 손상없이 1초간 흘릴 수 있는 최고 1차전류를 정격1차 전류로 나눈 값), 열적 과전류강도와 기계적 과전류강도를 모두고려하여 변류기의 정격 내전류를 결정한다.
변류기 과전류강도 = 열적 과전류강도+ 기계적 과전류강도 일반적으로 40, 75, 150, 300 등이 있어 특성에 맞는 것을 선택 사용한다.
