기사실기
변류기의 과전류 정수
🛡 운영자 · 17. 01. 13. PM 04:28(수정됨)
조회 5,500
◈ 과전류 정수
일반 계기만 사용할 경우에는 필요치 않고 , 계전기를 사용하는 경우에 계통의 보호방식 및 계전기의
특성에 따라 결정한다.
정격과전류 정수는 1차 전류의 몇 배수 이상으로 오차한계를 보장하는 값이다.
예 : n 〉10 1차 전류의 10 배수의 오차한계를 보장하는 값임.
◈ 과전류 강도
변류기가 절연파괴 온도에 도달하지 않고 1초 동안 견딜수 있는 최대전류인 과전류 강도를 의미한다.
단시간 내전류는 1차측 권선에 열적인 영향을 줄 뿐만 아니라 , 단락사고시 최초의 최대전류는 대략
It 의 2.5 배에 이르며 이 최대전류는 1차측 권선의 각 권선 사이와 각 상간에 전자기력을 일으킨다.
그러므로 변류기가 단시간 열적과전류 뿐만 아니라 기계적 과전류에도 견딜수 있는 능력을 가지도록
정격 과전류강도를 반드시 확인 선정하여야 한다.
* 정격 열적과전류 강도( I th 실효치 : KA)
1초 동안에 1차 권선에 흐르는 전류 값으로 , 2차권선이 단락된 상태에서 이 전류가 흐를때 열적
영향에 손상을 입지 않고 견디는 강도
* 정격 기계적 과전류강도 ( I dyn 최대치 : KA)
최대 순시값의 전류로써 2차 권선이 단락된 상태에서 기계적인 영향에 의한 손상을 입지 않고 견디는
강도
* 과전류 강도 계산법
I th = Pk / Vn x R3
Pk =CT 가 설치 되는 곳에서의 MVA를 기준으로 계산
만일 Pk 를 모를 경우에는 차단기의 차단용량으로 사용할수도 있다
Vn = KV 로서 정격 선간전압
일반 계기만 사용할 경우에는 필요치 않고 , 계전기를 사용하는 경우에 계통의 보호방식 및 계전기의
특성에 따라 결정한다.
정격과전류 정수는 1차 전류의 몇 배수 이상으로 오차한계를 보장하는 값이다.
예 : n 〉10 1차 전류의 10 배수의 오차한계를 보장하는 값임.
◈ 과전류 강도
변류기가 절연파괴 온도에 도달하지 않고 1초 동안 견딜수 있는 최대전류인 과전류 강도를 의미한다.
단시간 내전류는 1차측 권선에 열적인 영향을 줄 뿐만 아니라 , 단락사고시 최초의 최대전류는 대략
It 의 2.5 배에 이르며 이 최대전류는 1차측 권선의 각 권선 사이와 각 상간에 전자기력을 일으킨다.
그러므로 변류기가 단시간 열적과전류 뿐만 아니라 기계적 과전류에도 견딜수 있는 능력을 가지도록
정격 과전류강도를 반드시 확인 선정하여야 한다.
* 정격 열적과전류 강도( I th 실효치 : KA)
1초 동안에 1차 권선에 흐르는 전류 값으로 , 2차권선이 단락된 상태에서 이 전류가 흐를때 열적
영향에 손상을 입지 않고 견디는 강도
* 정격 기계적 과전류강도 ( I dyn 최대치 : KA)
최대 순시값의 전류로써 2차 권선이 단락된 상태에서 기계적인 영향에 의한 손상을 입지 않고 견디는
강도
* 과전류 강도 계산법
I th = Pk / Vn x R3
Pk =CT 가 설치 되는 곳에서의 MVA를 기준으로 계산
만일 Pk 를 모를 경우에는 차단기의 차단용량으로 사용할수도 있다
Vn = KV 로서 정격 선간전압