KEC 다음은 지지물 종류별 안전율을 정리한 내용입니다.
🛡 운영자 · 25. 07. 19. AM 01:53(수정됨)
조회 2,855
다음은 지지물 종류별 안전율을 정리한 내용입니다.
1. 기초 (Foundation)
-
가공전선로 지지물의 기초: 2 이상.
-
예외: 이상 시 상정하중이 가해지는 철탑의 기초는 1.33 이상.
-
-
전기철도설비 지지물 기초: 2.0 이상.
2. 목주 (Wooden Pole)
-
고압 가공전선로: 풍압하중에 대해 1.3 이상.
-
고압 보안공사: 풍압하중에 대해 1.5 이상.
-
특고압 가공전선로: 풍압하중에 대해 1.5 이상.
-
제2종 특고압 보안공사: 풍압하중에 대해 2 이상.
3. 철주, 철근 콘크리트주, 철탑
-
일반 가공전선로: 별도의 안전율을 규정하기보다는, 풍압하중, 상시 상정하중, 이상 시 상정하중 등 규정된 하중을 견딜 수 있는 강도를 갖도록 규정되어 있습니다.
-
전기철도설비 철주: 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상.
4. 지지선 (Guy Wire)
-
일반 가공전선로: 2.5 이상.
-
예외: 목주, A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주에 시설하는 지지선은 1.5 이상으로 할 수 있습니다.
-
-
전기철도설비 지지선:
-
선형(와이어) 지지선: 2.5 이상.
-
강봉형 지지선: 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상
-