기사실기
SGR과 DGR선정 사용
🛡 운영자 · 17. 01. 10. PM 07:49(수정됨)
조회 4,121
SGR과 DGR선정 사용
가) SGR, DGR의 용도 및 차이점
|
구분 계전기 |
용 도 |
차 이 점 |
|
SGR |
지락보호 |
ZCT와 조합해서 사용하며 케이블 차폐접지는 반드시 ZCT를 관통하여 접지하고 GPT의 후단에 ZCT설치 |
|
DGR |
〃 |
CT와 조합해서 사용하며 CT비 300/5A 이하의 경우 CT 잔류회로 방식채용 CT비 400/5A의 경우 3권선 CT사용 계전기에 탭 레인지 0.05A~0.5A 있음 |
○ CT 잔류회로 이용시 : 3개의 CT특성차가 큰 경우 그 특성차에 의한 잔류 영상전류가 흐르게
되어 오동작 하는 경우가 있다.
○ 3권선 CT이용시 : Y결선된 2차 권선의 잔류회로를 연결하거나 2중 접지하면 접지점간의 전위
차에 의한 오동작이나 3차 권선을 순환하는 영상전류를 2차 권선을 순환하는 영상전류와 대응하여 3차 권선에 반대방향으로 유도되어 흐르는 영상전류에 의하여 상쇄되므로 지락 계전기의 동작에 필요한 영상전류가 부족하여 오동작하게 된다.
나 ) CLR 미부착시 문제점
① 각 상전압중의 제3고조파 전압발생
② 중성점 이상 전위진동
③ 중성점 불안정 현상
이상과 같은 이상현상이 없다면 CLR을 가급적 설치하지 않는 것이 GPT의 부담을 경감시켜 계전기의 동작과 검출감도의 향상에 필요한 충분한 영상전류를 얻을 수 있다.