기중부하개폐기(I.S : Interrupter Switch)

🛡 운영자 · 21. 03. 24. PM 04:24(수정됨)
조회 6,485

기중부하개폐기(I.S : Interrupter Switch)

가. 설치목적

    22.9㎸-Y 수전설비(용량 300㎸A 이하)의 인입개폐기로 사용.

나. 구 조
 

    • Double형과 Single형이 있다

 

다. 소호의 원리

    차단시 발생하는 아크를 좁은 틈으로 지나게하여 소호성 가스에 의해 냉각 분산시키는 방법으로 기중부하개폐기는 개폐시 아크가 소호통에만 발생토록하여 소호통에서 아크를 소호한다.

라. 정격사항

    1. 정격전압 및 정격전류(정격주파수 : 60㎐)

    정격전압

    정격전류

    정격 단시간전류

    충격내전압(BIL)

    25.8㎸

    600A

    25㎄

    150㎸

마. 사용조건

    • 주위온도범위 : -25~40℃
    • 표고 : 1,000m이하
    • 풍속 : 40m/sec

 