기사실기
기중부하개폐기(I.S : Interrupter Switch)
🛡 운영자 · 21. 03. 24. PM 04:24(수정됨)
조회 6,485
기중부하개폐기(I.S : Interrupter Switch)
가. 설치목적
22.9㎸-Y 수전설비(용량 300㎸A 이하)의 인입개폐기로 사용.
나. 구 조
- Double형과 Single형이 있다
|
|
|
다. 소호의 원리
차단시 발생하는 아크를 좁은 틈으로 지나게하여 소호성 가스에 의해 냉각 분산시키는 방법으로 기중부하개폐기는 개폐시 아크가 소호통에만 발생토록하여 소호통에서 아크를 소호한다.
라. 정격사항
1. 정격전압 및 정격전류(정격주파수 : 60㎐)
|
정격전압 |
정격전류 |
정격 단시간전류 |
충격내전압(BIL) |
|
25.8㎸ |
600A |
25㎄ |
150㎸ |
마. 사용조건
- 주위온도범위 : -25~40℃
- 표고 : 1,000m이하
- 풍속 : 40m/sec