저감절연(低減絶緣, Reduced Insulation)
유효접지 계통에서는 1선 접지사고시 건전상의 대지전압이 비접지계통 또는 비유효접지계통에 비해 낮으므로 정격전압이 낮은 피뢰기를 채용할 수 있다. 따라서 충격방전개시전압 및 제한전압도 저하하고 그에 협조하여 변압기 및 기타 기기의 절연을 저감할 수 있는 것이다. 아래 표와 같이 절연단계(号)의 수치가 공칭전압[kV]를 1.1로 나눈 값보다 낮은 경우를 저감절연이라 한다. 저감절연의 절연단계(号)의 수치는 공칭전압의 약 80%로 되어 있고 절연단계에서 1단 저감되어 있다. 외국에서는 1단 반 또는 2단 저감절연이 이미 실시되고 있다.
|
공칭전압 [kV] |
절연단계 [号] |
충격시험전압[kV] |
교류시험전 압 [kV] |
|
|
Full Wave |
Chopped Wave |
|||
|
110 |
80 |
450 |
520 |
185 |
|
154 |
120 |
650 |
750 |
275 |
|
187 |
140 |
750 |
870 |
325 |
|
220 |
170 |
900 |
1,040 |
395 |
|
275 |
200 |
1,050 |
1210 |
460 |
※ 본 표는 유효접지계통에 접속되는 변압기에 적용된다.