1. 저항접지
- 중성점을 적당한 저항 값으로 접지시켜 접지사고시 접지전류를 제한하면서 Arcing 접지현상을 방지하고 접지계전기를 동작 시켜서 고장회선을 차단하는 방식
- 저항치는 다음사항을 고려하여 결정한다.
- 아킹 현상을 일으키는 한도 이하이어야 한다.
- 접지전류가 계전기를 확실히 동작시킬 수 있는 값 이상이어야 한다.
.(100~200A 정도)접지의 주목적이고 또한 무리가 없는 제한전류치이다.
- 근접 약전선에 위험전압을 유기하지 않도록 접지전류를 제한하는 크기일 것.
- 고 저항 접지 : 100 ~ 1000Ω (5~100A정도)
- 저 저항 접지 : 30Ω 이하(200A 이상)
- 저항재료는 이전에는 니크롬선이 일부 사용되었는데 현재는 주철판그리드가 사용되고 있고, 온도상승한도는 350[℃]이고, 정격시간은 5~60초,
|
|
- E : 상전압 |
- 6600/√3 × 1/100 ≒ 38A이다.
- CT 비가 적은 경우 : Y 잔류회로 이용
- CT 비가 큰 경우(국내 300/5, 일본 400/5) : 3권선 CT나 관통형 CT사용
일반 수용가에서 저항접지로 하는 경우는 드문 일이지만 대규모의 배전 계통이나 구내 Cable 선로가 많은 수용가에서는 채용되는 경우가 있다.
계통의 지락전류는 완전 1선 지락시에 100-300A 정도 흐르도록 중성점 접지 저항기 NGR(Neutral Grounding Resistor)의 값을 정하고 있다.
예를 들어 100Ω 저항 접지계에서 계통전압 6.6kV의 경우 지락전류는
NGR는 그림 5.17에 나타낸 것과 같이 수전변압기의 중성점에 설치하는 경우와 전용의 접지 변압기(GTR)의 중성점에 설치하는 경우가 있으며,NGR의 시간 정격은 일반적으로 30sec 또는 60sec로 중성점에 흐르는 지락전류를 그림 5.18와 같이 지락 과전류 계전기 51N으로 검출하고 NGR의 정격시간 이하의 시한에서 경보표시 및 전원측의 차단기를 Trip시켜 NGR 을 보호하는 방식이 취해지고 있다.
2-1. 저항 접지 계통 지락전류 검출방법
2-2. 저항의 선정
|
|
|