전력용콘덴서와 동기조상기의 특징비교

🛡 운영자 · 16. 12. 23. AM 01:00(수정됨)
조회 2,824
 전력용콘덴서와 동기조상기의 특징비교

    전력용 콘덴서

    동기 조상기

    분로리액터

    • 경제적이다
    • 무효전력의 조정은 진상뿐이다.
    • 조정의 형태는 투입,차단은 군마다 행하므로 전압조정은 계단적이다
    • 경부하시 수전단 전압의 상승시 수전단 전압 상승에 대한 억제대책 없음
    • 계통에 단락사고시 고장전류를 공급하지 않는다.
    • 계통의 정태안정도에는 기여하나 과도안정도에는 기여하지 못한다.
    • 송전선로를 충전할 수 없다.
    • 전력손실 : (출력의 0.3% 이하)
    • 보수가 쉽다.
    • 경제성이 가장 불리하다.
    • 진상 및 지상 무효전력의 조정이 가능하다.
    • 조정이 연속적으로 된다.
    • 경부하로 인한 수전단 전압 상승시 지상전류를 취해 수전단 전압을 떨어뜨릴 수 있다.(전압조정능력이 크다)
    • 계통에 단락사고시 고장전류 공급
    • 계통의 정태안정도 및 계통에 전력동요가 발생시 과도 안정도에도 기여한다.
    • 전압조정이 원활하다.
    • 송전선로를 충전할 수 있다.
    • 페란티효과에 대처가능
    • 전력손실 : (출력의 0.3% 이하)
    • 보수가 난이하다.
    • 경제적이다.
    • 무효전력의 조정은 지상뿐이다.
    • 조정의 형태는 탭조절방식이므로 단계적이다.
    • 보수가 비교적 쉽다.
    • 전력손실 : (출력의 0.3% 이하)