기사실기
전반조명설계
🛡 운영자 · 16. 12. 23. AM 12:59(수정됨)
조회 2,835
설계순서
- 물리적 특징, 기능(용도) 및 현상 파악
- 자연채광, 주위환경, 입지조건, 마감재, 설비배치상태, 방의 치수 및 구조. - 목적 : 명시조명, 분위기 조명
- KSA 3011에 의한 조도표
- 광원 선택시 고려사항
- 연색성,눈부심,광질(光質),광색(光色), 밝기
- 유지보수, 수명, 경제성 - 사용장소 : 옥내,외
- 작업 목적 : 명시조명 또는 분위기 조명.
- 조명방식
- 작업목적, 환경, 경제성
- 기구의장, 배광, 배치에 대한 고려. - 배광
- 눈부심
- 방의 용도
- 기구배치
- 다른 설비의 배치
- X Y ÷ H ( X + Y )도표에 의한 방법
- 천장, 벽면, 바닥의 반사율 결정
- 천장 80%, 벽면 50~60%, 바닥 15~30%
- 조도감소사항 파악
- 실내반사면의 먼지.
- 유리구 내면의 흑화
- 필라멘트의 증발 - 소요조도에 대한 광속 여유율 결정.
- 감광 보상률 : 백열등(1.3-2.0), 형광등(1.3-2.4)
- 광속법 FUN = AED 에 의한 계산.
- 등기구 배치에 따른 실제 조도의 검토
- 실내면의 광속발산도가 허용범위 내인가 검토(3:1~7:1)
전반조명설계는 방 전체의 균일한 조도를 얻기 위한 목적으로 광속법(Lumen Method)을 이용하여 설계한다.
1. 대상물의 파악 |
|
↓ |
|
2. 소요조도의 결정 |
|
↓ |
|
3. 광원의 선택 |
|
↓ |
|
4. 조명기구, 조명방식의 선택 |
|
↓ |
|
5. 조명기구의 간격 및 배치 |
|
↓ |
|
6. 방 지수(실지 수)의 결정 |
|
↓ |
|
7. 조명율의 결정 |
|
↓ |
|
8. 감광 보상율 (유지율) 결정 |
|
↓ |
|
9. 소요광속 및 램프 크기의 계산 |
|
↓ |
|
10. 실내면의 광속발산도 계산 |
|