기사실기
KEC 식물과의 이격거리 전압별 정리
🛡 운영자 · 25. 07. 19. AM 01:48(수정됨)
조회 4,289
전압별 식물과의 이격거리는 다음과 같다.
1. 저압 (Low Voltage)
-
저압 가공전선
-
상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한다.
-
예외: 저압 가공절연전선을 방호구에 넣어 시설하거나 절연내력 및 내마모성이 있는 케이블을 시설하는 경우는 제외한다.
-
-
저압 옥측전선로 (애자공사)
-
전선과 식물 사이의 간격은 0.2 m 이상이어야 한다.
-
예외: 전선이 고압 절연전선 또는 특고압 절연전선인 경우, 그 전선을 식물에 접촉하지 않도록 시설하는 경우에는 적용하지 아니한다.
-
2. 고압 (High Voltage)
-
고압 가공전선
-
상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한다.
-
예외: 고압 가공절연전선을 방호구에 넣어 시설하거나 절연내력 및 내마모성이 있는 케이블을 시설하는 경우는 제외한다.
-
3. 특고압 (Extra-High Voltage)
-
특고압 가공전선
-
원칙:
-
60 kV 이하: 2.0 m 이상.
-
60 kV 초과: 2.0 m에 60 kV를 초과하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m를 더한 값 이상.
-
-
예외 (사용전압이 35 kV 이하인 경우):
-
고압 절연전선을 사용하는 경우: 0.5 m 이상.
-
특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우: 식물에 접촉하지 않도록 시설.
-
특고압 수분 침투 방지형 케이블을 사용하는 경우: 식물과의 접촉에 관계없이 시설 가능.
-
-
4. 기타 (Others)
-
전기철도 교류 전차선
-
충전부와 식물 사이의 간격은 5 m 이상이어야 한다.
-
예외: 5 m 이상 확보가 곤란한 경우, 현장 여건을 고려하여 방호벽 등 안전조치를 하여야 한다.
-