전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실

캐스케이드차단방식

🛡 운영자 · 16. 11. 30. AM 12:34(수정됨)
조회 6,955
 경제성에 목적을 두고 소 전류는 하위 차단기가 담당하고 대전류는 상위 차단기가 담당하게 하는 방식으로 회로의 단락용량이 분기회로 차단기보다 크게 되는 곳에서 적용하며, 주 회로 차단기로 후비보호하는 방식으로 22kv계통에서 많이 사용되고 있다.
  • 캐스캐이드방식으로 할 경우에는 주 차단기와 분기 차단기와의 협조가 긴밀히 이루어져야 효과가 있으므로 제조회사의 판정에 의하는 것이 좋다.
  • 채용시 주 회로 차단기의 순시요소의 전류치는 분기회로 차단기 정격차단용량의 80% 이하로 유지하고 회로의 단락용량은 캐스캐이드 용량을 넘지 않도록 하여야 한다.
  • 캐스캐이드 방식은 단락전류 10KA 이상의 회로에서 적용한다.
  • 전기설비 기술기준 42조6항에 의해 단락전류가 10KA를 넘는 경우에 적용한다.

     

    • 캐스캐이드가 되기 위한 조건.
      ★. 하위 차단기의 경우
      - 통과전류 Ip 가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 통과에너지 I²× t 가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 아크 에너지가 상위차단기 허용 값 이하일 것.
      - 하위 차단기 전차단 특성곡선과 상위 차단기 개극시간의 교차점이 차단용량 이내일 것.
      ★. 상위 차단기의 경우
      - 개극 시간이 짧고 아크전압이 높은 것이 후비보호에 적합하다.
  • 채용시 주의점
    - 상위차단기의 순시 트립전류치는 분기회로 정격 차단용량의 80% 이하를 유지할 것. 
    - 회로의 단락전류는 캐스캐이드를 넘어서는 아니 된다.
    - 각 차단기는 특성이 같아야 하므로 제조업체에서 권장하는 것을 사용한다. 

💬 댓글

아직 댓글이 없습니다.

    댓글은 회원만 작성 가능합니다. 로그인 또는 회원가입