케이블 동상다조 포설의 전류 불평형
🛡 운영자 · 16. 11. 30. AM 12:10(수정됨)
조회 6,250
동상다조 포설의 전류 불평형
|
CABLE 배열 |
불평형 상태 |
|
ⓐ ⓑⓑ'' ⓒ ⓐ'ⓐ'' ⓑ' ⓒ'ⓒ'' |
· 전류 불평형 있음 (약 10%) · 정삼각형을 작게하고 CABLE 그룹 간격을 크게 하면 불평형은 감소한다. |
|
ⓐ ⓑ ⓒ ⓐ' ⓑ' ⓒ' ⓐ'' ⓑ'' ⓒ'' |
· 불평형 있음(약 10%) |
|
ⓐ ⓑ ⓒ ⓐ' ⓑ' ⓒ' |
· 동상내 불평형 있음 |
|
ⓐ ⓐ' ⓐ'' ⓑ ⓑ' ⓑ'' ⓒ ⓒ' ⓒ'' |
· 동상내 불평형 있음 (약 5%) · 동상 CABLE을 떼어놓는 만큼 불평형은 감소한다. |
|
ⓐ ⓐ' ⓐ'' ⓑ ⓒ ⓑ' ⓒ' ⓑ'' ⓒ'' |
· 전류 불평형 있음 (약 10%) · 정삼각형을 작게하고 CABLE 그룹 간격을 크게하면 불평형은 감소한다. |
|
ⓐ ⓐ'ⓐ'' ⓑ ⓑ'ⓑ'' ⓒ ⓒ'ⓒ'' |
· 불평형 있음(약 50%) : 현재시공상태 |
|
ⓐ ⓐ' ⓐ'' ⓐ'' ⓑ ⓑ' ⓑ'' ⓑ'' ⓒ ⓒ' ⓒ'' ⓒ'' |
· 전류 불평형 있음 (약 10%) · 동상케이블을 떼어 놓는 만큼 불평형은 감소한다. |
|
ⓐ ⓑ ⓒ ⓒ' ⓑ' ⓐ' |
· 동상내 불평형 없음 |
|
ⓐ ⓑ ⓒ ⓐ' ⓑ' ⓒ' |
· 동상내 불평형 없음 |
|
ⓐ ⓑ ⓒ ⓒ' ⓑ' ⓐ' |
· 동상내 불평형 없음 |
|
ⓐ ⓑ ⓒ ⓒ' ⓑ' ⓐ' ⓐ''ⓑ''ⓒ''ⓒ''ⓑ' ⓐ'' |
· 동상내 불평형 없음 : 보완시공상태 |
|
ⓐ ⓐ' ⓑ ⓒ ⓑ' ⓒ' |
· 동상내 불평형 없음 |