    콘덴서 자동제어방식별 특징

    제어방식

    적용

    특징

    수전점
    무효전력에 의한 제어

    모든 변동부하

    부하의 종류에 관계없이 적용 가능하나, 순간적인 부하변동에 지연기능 부여

    수전점
    역률에 의한 제어

    모든 변동부하

    동일 역률이라 할지라도 부하의 크기에 따라 무효전력의 크기가 다르므로 적용하지 않음

    모선전압에 의한 제어

    전원 임피던스가 크고 전압변동률이 큰 계통

    역률개선의 목적보다 전압강하를 억제할 것을 주목적으로 적용하는 경우로서, 전력회사에서 채용

    프로그램에 의한 제어

    하루 부하변동이 일정한 곳

    시간의 조정과 조합으로 기능 변경이 가능하며, 조작이 간편하다.

    부하전류에 의한 제어

    전류의 크기와 무효전력의 관계가 일정한 곳.

    변류기 2차측 전류만으로 적용이 가능하여 경제적인 방법이다. 단,부하의 변화에 대한 정확한 조사가 필요하다

    특정부하 개폐에 의한 제어

    변동하는 특정부하 이외의 무효전력이 거의 일정한 곳

    개폐기 접점신호에 의해 동작하므로 가장 경제적인 방법이다.