전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실

퓨즈의 전차단특성

🛡 운영자 · 16. 11. 29. PM 01:57(수정됨)
조회 10,283
 
    1-1. 용단특성(용단시간 - 전류특성) 

    Fuse에 전류가 흐르기 시작하여 용단할 때까지의 전류와 시간과의 관계를 나타낸 특성으로 시간은 규약시간, 전류는 규약전류로 나타낸다.

    [표] 용단특성의 구분

    퓨즈의 종류

    용단특성

    반복과전류특성

    不용단특성

    10s 용단특성

    0.1s 용단특성

    T (변압기용)

    1.3배의 정격전류에서 2시간

    ≥2.5×정격전류
    ≤10×정격전류

    ≥12×정격전류
    ≤25×정격전류

    10×정격전류, 0.1s에서 100회 不용단

    M (전동기용)

    ≥6×정격전류
    ≤10×정격전류

    ≥15×정격전류
    ≤35×정격전류

    5×정격전류,10s에서 1,000회 不용단

    T/M 
    (변압기 및 전동기용)

    ≥6×정격전류
    ≤10×정격전류

    ≥12×정격전류
    ≤25×정격전류

    10×정격전류, 0.1s에서 100회 不용단 또한 5×정격전류, 10s에서 1,000회 不용단

    G

    ≥2×정격전류
    ≤5×정격전류

    ≥7×(정격전류/100)0.25×
    ≤20×(정격전류/100)0.25×정격전류

     

    C (콘덴서용)

    1.43배의 정격전류에서 2시간

    60s 용단전류≤10×정격전류

    70×정격전류, 0.02s에서 100회 不용단

    1-2. 단 시간 허용특성(허용시간 - 전류특성) 
    • Fuse를 정해진 조건으로 사용하는 경우 열화되는 일이 없이 그 Fuse에 흐를 수 있는 전류와 시간과의 관계를 나타내는 특성.
    • Fuse의 정격전류 선정에 필요. 

    2. 전 차단 특성(작동시간 - 전류특성) 

    • 정격전압이 인가된 상태에서 Fuse가 용단,발호하고 아크가 완전히 소호할 때까지의 전류와 시간과의 관계를 나타낸다.
    • 전차단시간
      - 한류형의 경우 : 용단시간(0.1㎐) + 아크시간(0.4㎐) = 0.5㎐
      - 비 한류형의 경우 : 용단시간(0.1㎐) + 아크시간(0.55㎐) = 0.65㎐
    • 다른 차단기와 조합해서 사용할 경우 보호협조를 검토할 때 사용. 

 