■ 플리커 현상 경감대책 전원측과 수용가측 대책
🛡 운영자 · 16. 11. 29. PM 01:55(수정됨)
조회 10,333
■ 플리커 현상 경감대책 전원측과 수용가측 대책
(1) 전원측에서의 대책
① 전용 계통으로 공급한다.
② 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.
③ 전용 변압기로 공급한다.
④ 공급 전압을 승압한다.
(2) 수용가측에서의 대책
① 전원 계통에 리액터분을 보상하는 방법
● 직렬 콘덴서 방식
● 3권선 보상 변압기 방식
② 전압 강하를 보상하는 방법
● 부스터 방식
● 상호 보상 리액터 방식
③ 부하의 무효 전력 변동분을 흡수하는 방법
● 동기 조상기와 리액터 방식
● 사이리스터(thyristor) 이용 콘덴서 개폐 방식
● 사이리스터용 리액터
④ 플리커 부하 전류의 변동분을 억제하는 방법
● 직렬 리액터 방식
● 직렬 리액터 가포화 방식 등이 있다