피뢰기의 제한전압

🛡 운영자 · 16. 11. 29. PM 01:44(수정됨)
조회 3,756
 

1. 제한전압(피뢰기의 단자전압)

    피뢰기 단자에 이상전압 내습시 그 방전전류가 흐른 경우 피뢰기 단자의 사이에 잔류하는 충격전압을 말하며 서지 방전 중 제한하는 전압으로,
    보호대상기기의 충격절연내력 (BIL : Basic Insulation Level)보다 충분히 낮은 것이 요구된다.  

    1-1. 제한전압의 결정인자

    • 이상전압의 파형 및 파고치(피뢰기가 없는 경우 그 점에 나타나는 전압 : 보통 1선 지락전류를 기준으로 한다)
    • 피뢰기의 방전(전압,전류)특성 
    • 선로 및 피보호기의 정수와 피뢰기와 피 보호기기와의 이격거리

2. 지속성 이상전압

    피뢰기가 동작하는 경우에는 회로의 지속전압도 상규전압을 초과하는 경우가 발생된다. 
    피뢰기는 이와같은 지속성 이상전압이 피뢰기 단자에 가해진 상태에서도 속류를 완전히 차단하여야 한다.

3. 간헐성 이상전압

    송전계통에서는 간헐성 이상전압이 발생하며, 파고치가 일정기준치 이하의 간헐성 이상전압의 경우에는 피뢰기는 방전하지 않아야 한다.

4. 상용주파 허용 단자전압

    1선 지락사고시의 전압상승, 부하차단시의 발전전압의 상승, 페란티효과에 의한 변압기 고압측의 전압상승 등이 중복되었을 경우에는 상용주파수의 지속성 과전압이 걸리게 된다. 
    그러나 실제로는 발생될 수 있는 전압으로는 3상 건전시에 일어날 수 있는 지속성 이상전압(1.15E*1.7÷√3 = 1.13E, E:공칭전압)에 20%를 증가시킨 1.4E를 적용하여  피뢰기를 제작하고 있다.
    피뢰기의 허용단자전압은 피뢰기 특성요소의 직렬 단위 수를 늘리면 높일 수 있다