네트워크 프로텍터 오 동작 방지대책
- 스포트 네트워크 수전방식은 편단 전원방식으로 부하측에 전원이 없는 것이 원칙이나 부하측에 회전기가 있고 진상용 콘덴서가 접속되어 있을 때 이들이 어떤 조건에 따라서 전원으로 동작하여 프로텍터 오 동작의 원인이 되고 있다.
- 부하측에 연결된 병렬운전 발전기 설치시 발전기를 부하측에 설치하지 않거나 수전전원과 병렬운전되지 않도록 인터록 구성.
- 진상용 콘덴서 과 보상에 의한 네트워크측의 전압 상승방지를 위해 진상용 콘덴서를 개개의 부하에 접속하여 부하개폐시 동시에 개폐 되도록 회로를 구성한다.
- 승강기 감속운전으로 인한 역류를 검출하는 회로를 구성하여 역류발생시 차단시킨다.