스폿네트워크 수전방식의 동작특성
🛡 운영자 · 16. 11. 19. PM 12:24(수정됨)
조회 2,067
동작특성
- 배전사고가 발생되면 전력회사의 송출단 차단기가 우선 동작한다.
- 변압기가 수용가 모선에서 역 여자되어 역방향전류가 흐르면 역 전력계전기 검출해서 보안차단기를 차단한다.
- 각 수용가는 부하제한 없이 건전 회선으로 무 정전 전력공급이 가능하다.(2시간정도)
- 사고제거 및 작업 완료 후 송출단 차단기를 투입하면 각 수용가 변압기 2차측에는 전압이 발생
- 이 전압과 모선전압을 계전기로 비교 판단하여 병렬투입에 적합한 조건이면 차단기 자동투입.
- 전 배전선이 개로 상태에 있으면 수용가의 차단기는 모두 개방되며 모선은 정전상태임.
- 송출단 차단기를 1대 투입해 배전선을 1회선만 살리면 해당회선 변압기의 2차측에 전압이 나타나서 차단기는 자동투입.
1. 역전력 차단
배전선 수전변압기 1차측의 사고 또는 전원측 정전에 의해 전원측으로 전력 유출시 차단기를 차단시키고 네트워크측의 사고에는 트립하지 않는 특성.
2. 차 전압투입
전원측의 전압이 네트워크측보다 전압이 높을 때 차단기를 자동투입하는 특성
3. 무 전압 투입
네트워크측이 무 전압(정전)이고 변압기 1차측의 전원이 확립되었을 때 차단기를 자동투입하는 특성.