변류기 정격과전류(과전류강도)
🛡 운영자 · 16. 11. 18. PM 09:43(수정됨)
조회 9,787
정격과전류(과전류강도)
고장전류가 변류기 1차 권선에 흐를 경우 그 변류기의 정격1차 전류 값의 몇 배까지 견딜 수 있는가를 정한 것을 정격과전류라고 하며(CT에 정격부담, 정격주파수 상태로 열적, 기계적, 전기적 손상없이 1초간 흘릴 수 있는 최고 1차전류를 정격1차 전류로 나눈 값),
열적 과전류강도와 기계적 과전류강도를 모두고려하여 변류기의 정격 내전류를 결정한다.
- 변류기 과전류강도 = 열적 과전류강도+ 기계적 과전류강도
일반적으로 40, 75, 150, 300 등이 있어 특성에 맞는 것을 선택 사용한다.
- S = Sn ÷ √t (kA)
- S : 통전시간 t초에 대한 열적 과전류 강도
- Sn : 정격 과전류강도 (kA), t : 통전시간.
1. 열적 과전류강도 ---------- (참고:KS 규격)
2. 기계적 과전류 강도 ---------- (참고:KS 규격)
정격 과전류강도에 해당하는 1차전류의 2.5배에 상당하는 값으로 한다.