가요전선관공사
[1] 가요전선관 공사란
가요 전선관 공사는 제1종 금속관 가요전선관 또는 제2종 금속제 가요전선관을 사용하는 공사이다.
굴곡 개소가 많고 금속관 공사를 하기가 어려운 경우나 전동기와 옥내배선을 결합하는 경우 등에
사용한다. 현장에서는 제1종 금속관 가요전선관보다 기계적 강도 및 내수 성능이 우수한 제2종 금속제
가요 전선관을 많이 사용한다.
[2] 가요전선관의 시설
1) 전선 : 절연전선(OW제외)으로 연선일 것.
단, 단선인 경우 3.2[mm]이하(알루미늄은 4.0[mm]이하)는 사용가능.
2) 관내부는 전선의 접속이 없을 것.
3) 전개장소, 점검이 가능한 은폐장소로 건조한 장소 : 두께 0.8[mm]이상의 제1종 가요전선관 사용
4) 제2종 금속제 가요전선관 : 콘크리트내의 매입배선으로 사용가능.
5) 400[V]이상 : 특별 제3종 접지공사(사람이 접촉할 수 없는 곳 : 제3종 접지공사)
400[V]미만 : 제3종 접지공사(4[m]미만은 접지공사를 생략할 수 있다.)
[3] 가요 전선관 자재
|
배관 명칭과 외관 |
비고 |
|
|
컨넥터 (connector) |
|
후렉시블 콘넥터 방수 |
|
컨넥터 (connector) |
|
후렉시블 콘넥터 비방수
|
|
1종 금속제 가요 전선관 |
|
|
|
플리커 부싱 |
|
|
|
스트레이트 박스커넥터 |
|
|
|
콤비네이션 커플링 |
|
|
|
앵글박스 커넥터 |
|
|
|
스플릿 커플링 |
|
|
[4] 1종 가요관의 시공
1. 관과 박스와의 연결
스트레이트 박스 커넥터 또는 앵글 박스 커넥터를 사용하여 접속한다.
2. 관과 관의 접속
1) 1종 가요관 끼리의 접속에는 스프릿 커풀링을 사용한다.
2) 1종 가요관과 금속관의 접속에는 콤비네니션 커플링을 사용한다.