전기기사 CBT 하이패스
📚 학습자료실

25.8 대하여

🛡 운영자 · 16. 11. 03. PM 09:57(수정됨)
조회 2,440
 25.8 대하여 


25.8은 차단기의 정격전압으로 차단기의 정격차단전류를 구하는 것에 사용합니다. (차단기용량을 알경우)

또는 차단기의 정격차단용량을 구할때 사용합니다.


그러나 이 문제는 차단기의 정격차단전류를 대입하는 것이 아니라
낙뢰전류 또는 고장전류를 대입하는 것으로

차단기와 무관하며, 피뢰기 설치 지점의 고장전류를 계산해 대입하면 됩니다.

 

고장전류는

KSC IEC 60364 : 보호계전기를 통해 흐를 수 있는 임피던스 무시 가능한 지락고장전류 값

으로 규정되어 있습니다.


기본적인 내용이므로 주의하시기 바랍니다.
(대부분 차단기로 착각하여 25.8의 정격전압을 대입하는데, 차단기가 아닌 피뢰기의 접지선입니다.)

참고자료 : 접지선굵기선정.pdf (3-4 페이지 부분 참고)
첨부파일은 아래 링크의 댓글에 올려져 있습니다.(의제전기설비연구원/주택공사자료/KSC IEC 60364)

첨부자료는 국내에서 실제 설계에 반영하는 설계지침자료 입니다.

https://kimdaeho.com/xe/index.php?mid=study01&page=1&document_srl=495097



결론 : 정격전압의 적용은 차단기가 아닌가를 판단하시고 적용하시면 됩니다.
왜 : 차단기의 정격전압이니까....(참암~ 쉽죠~)